发表于 2024-8-9 18:21:53
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自: IANA 保留地址
8月7日,为配合跨高速线路入地改造项目,洪泽公司不停电作业班采用综合不停电作业法成功将10千伏电源发电车接入10千伏朱坝贰号142线龙庙一组支线,保障了非检修设备正常供电,为广大用户提供了稳定可靠的电力支持,实现了带电作业“零感知”。
为确保此次不停电作业的顺利进行,不停电作业班成员提前进行了现场勘察及负荷测算,制定了详细的施工方案。
清晨4时许,该公司不停电作业班成员到达现场,在确保温度、湿度、风速等环境符合安全作业条件后,班组成员们开始着手安全交底、安全措施布置、工器具绝缘试验、外观检查等工作。
6时00分,在得到工作许可命令后,带电作业人员李风俊、吴宇轩立即穿戴好绝缘防护用具,操控绝缘斗臂车缓缓举升到作业区域,依次对带电体、接地体进行绝缘遮蔽,完成线路相序与发电车相序一致性核对后迅速将3条50多米长的柔性电缆分别接到线路上,整个搭接环节干净利落。
地面工作人员检查所有设备均正常后,启动接入开关按钮,在发电车的轰鸣声中,发电车负荷转供工作正式开始,经过两小时的“送电”作业,早上8时本次发电作业顺利完成。
本次工作负责人龚伟介绍:“此次带电搭接10千伏中压发电车三相引流线作业的成功完成,有效保障了电力的持续稳定供应,减少检修施工对周边用户的影响。”
近年来极端恶劣天气增多,全社会对供电可靠性的要求越来越高,发电车的使用需求也在快速增加。洪泽公司将继续坚持以供电可靠性为目标,持续推广10千伏发电车同期并网作业模式,全面提升不停电作业能力,持续创新、提升服务质效,有效减少客户停电时间,实现少停电甚至“零停电”,最大程度保障群众民生安全可靠用电。
|
|