@天选之秀 看到你画的这个一开五孔接线图,我当时吓得一身冷汗。这要是照样接好,当你插上插座的时候,一定会听到“砰“一声巨响。

      同时也希望大家,专业的事还是要交给专业的人去做,不要为了“省”一点钱去找一些“全能”的“高手”,因此埋下祸端。

604

主题

7215

帖子

34万

积分

教授

Rank: 21Rank: 21Rank: 21

积分
345488

版主

发表于 2024-4-20 13:47:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京市 移动
kimzhao 发表于 2024-04-20 08:16
这个一看就是一开5孔,不用插插头,开关一开就爆炸,我敢说洪泽做水电的一半以上都没有高低压电工证

我做水电,高低压都有。

2061

主题

2万

帖子

21万

积分

博士

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
212715
发表于 2024-4-20 07:20:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省淮安市 电信
专业人士早上好

1

主题

2254

帖子

1万

积分

大一

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
15079
发表于 2024-4-20 06:50:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省南京市 移动
支持夏老板

1550

主题

3万

帖子

34万

积分

教授

Rank: 21Rank: 21Rank: 21

积分
347763
发表于 2024-4-20 07:02:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京市 移动
插座应该没事,开关是指定烧了

1605

主题

4万

帖子

33万

积分

教授

Rank: 21Rank: 21Rank: 21

积分
338089
发表于 2024-4-20 07:34:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省淮安市 移动

0

主题

230

帖子

12万

积分

研究生

Rank: 18Rank: 18

积分
129784
发表于 2024-4-20 08:16:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省盐城市 电信
这个一看就是一开5孔,不用插插头,开关一开就爆炸,我敢说洪泽做水电的一半以上都没有高低压电工证

48

主题

1万

帖子

15万

积分

硕士

Rank: 19Rank: 19Rank: 19

积分
150129
发表于 2024-4-20 08:18:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省盐城市 电信

0

主题

230

帖子

12万

积分

研究生

Rank: 18Rank: 18

积分
129784
发表于 2024-4-20 08:20:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省盐城市 电信
专业的事情专业的人做,最好是持证上岗,现在单位都要求持证上岗,有证出事叫事故,没有证出事叫违法操作

604

主题

7215

帖子

34万

积分

教授

Rank: 21Rank: 21Rank: 21

积分
345488

版主

发表于 2024-4-20 13:49:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京市 移动
论坛全能全能高手多的是,360行没一样不会。

4

主题

687

帖子

6万

积分

大三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
68836
发表于 2024-4-20 14:47:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省淮安市楚州区 电信
理性分析,他这么接不对但不会砰。
1.开关合上,插座LN等电压没有电流。
2.开关拉开,插上电器和灯串联,电压会降低,电器可能低压保护启动不了。

100

主题

3654

帖子

3万

积分

大二

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

积分
37599
发表于 2024-4-20 14:53:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省 电信
我想请夏师傅来装个热水器,不知师傅能否帮忙。

0

主题

230

帖子

12万

积分

研究生

Rank: 18Rank: 18

积分
129784
发表于 2024-4-20 18:51:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省南京市 电信
马騳骉 发表于 2024-04-20 13:47
我做水电,高低压都有。

你是哪个一半以下的

0

主题

230

帖子

12万

积分

研究生

Rank: 18Rank: 18

积分
129784
发表于 2024-4-20 22:58:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省盐城市 电信
橘色幽默 发表于 2024-04-20 14:47
理性分析,他这么接不对但不会砰。
1.开关合上,插座LN等电压没有电流。
2.开关拉开,插上电器和灯串联,电压会降低,电器可能低压保护启动不了。